土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV消防泵是否需要末端切换
一油库,消防泵为10kV电机,是否不需要末端切换?10KV电源是从库区110Kv变电所引来,与消防泵房约有300m距离。
GB50160 -2008 石油化工企业设计防火规范中 9.1.3“重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换”这条的意思是不高压的消防设备就可以不用末端切换了??

全部回答(5 )

  • hj751002
    2顶,望前辈指导
    规范这话还是说不用切换的吧? 9.1.3“重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换”
    2011-07-01 17:01:01 来自 PC 评论 举报
  • hj751002
    请问同行们,在具体工程中这样实施过吗?10kV电机在末端自动切换,具体做法是怎样的呢?如果有图能提供下吗?不胜感激!

    我的上一个工程就没做消防泵(10kV)自动切换,已经投产了,不知各地消防验收标准是否一致呀?
    2011-06-30 22:10:30 来自 PC 评论 举报