发布于:2011-06-23 15:13:23
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
如2009年第一天下午48题:
48.在循环冷却水系统改造中,仅对机械通风逆流式冷却塔填料进行更换,若更换前后的填料类型不同,下列哪几项冷却工艺参数会发生变化?书本答案[BC].
(A)淋水密度 (B)汽水比 (C) 冷却塔特性数N’ (D)冷却数
选项A,也是对的。Bxv=A*g(m次方)q(n次方)
q 即为淋水密度,g 空气流量密度 Bxv 与填料有关的系数。A, m, n为常数。
Bxv=A*g(m次方)q(n次方) Bxv在变,汽水比在变,g在变,q(淋水密度)肯定在变。所以A也是正确答案。
[
本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-6-24 09:07 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句水量是任务,冷却塔是完成任务的工具,现在工具需要维修,类似这样而已。
这题目明显的意思是需要冷却的水量这个任务是不变的。而把工具改造改造而已。
“填料不同,Bxy不同,水量不同!” 明显颠倒了因果关系……与逻辑关系……
另外,还有一个相关概念就是“能力”的问题,更换填料后,冷却能力是提高了的。冷却塔的本事更大了。
生产厂家都不用打电话,肯定告诉你的是类似“效果大大提高,可以处理更多的水……”之类的。
我个人认为这个题目没有必要再争论下去了。
……时间就是一切……
另外,有些东西,先放下一段时间,是最好的方式。
所谓陈酒甘醇,老马识途………, 古人也有言:茕茕白兔,东走西顾。衣不如新,人不如故。
另外,本人原籍北方,脾性有较为火爆的一面,也不大喜欢拖泥带水,但心地不坏,甚至可能还在平均水平之上。
.
[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-6-27 13:51 编辑 ]
回复 举报