我公司有一台-48V/400A直流配电柜,-48V和0V输入电缆采用4跟Rvvz1*240mm^2电力电缆,电缆长度为单程20米,直流配电柜保护地线选用1根Rvvz1*95mm^2电力电缆,现在设计院要求保护地线采用1根Rvvz1*240mm^2电缆,选择是否正确,请高手指教,多谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设计院的正确,直流屏电流有400A,防止接地短路的电流必须在这个基础上计算,95的是不够,240的能让人放心(再大点会更放心)。