土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请问沉孔灌注桩加强筋还有箍筋有强制要求么?是焊接还是绑扎。是什么要求?
请问下沉孔灌注桩的钢筋笼的加强筋有没有强制要求有要搭接。还有满足搭接要求怎么焊接。加强筋都是加在内测的么?外面的小加强筋要求绑扎还是焊接。请教各位大侠 我查了JGJ-106也没有查到相关要求

全部回答(9 )

  • 535765
    加强筋需要焊接。
    2012-03-30 13:13:30 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    桩加强筋的目的是防止钢筋笼变形,应该在纵向钢筋的内侧,同时兼顾纵向钢筋的定位作用。箍筋一般采用螺旋箍筋,也可采用圆形封闭箍筋,这样做的目的一是可以保证箍筋的效果,二是节约钢材。至于纵向钢筋是焊接还是搭接,规范上没有具体规定,因为桩的安全等级是比较低的,其配筋率也是比较低的。绝大多数受压桩都是构造配筋(受拉桩是特例,应该规范符合受拉构件及设计要求)。无论焊接还是搭接,只要接头位置满足规范的规定就可以了。
    2012-03-23 14:40:23 来自 PC 评论 举报