土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】有一个供暖改造的项目 想请高手给指点指点!

【请教】有一个供暖改造的项目 想请高手给指点指点!

发布于:2011-06-23 11:23:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大虾!我手里计划一个供暖改造的项目,内容主要包括地埋供会水管道的更新、换热器的更新工作;自身不是很专业,想请大家给出出主意!!!
情况说明:1、采暖区域为办公楼及宿舍楼;采暖面积约为3880m2,房间高度为2.6m;
2、使用的换热器为立式壳管式,换热方式(蒸汽——水)形式,蒸汽来源为 市政供应干蒸汽,末端散热器为 高频焊 翅片管散热器
3、系统水为自来水,设备已经使用十余年且无过滤排污设备;
4、分水包工作压力0.4MP,回水包工作压力0.2MP,供回水温度为60度和55度。
我的想法是在节省费用提高换热效率为目的的情况下,选用(蒸汽——水)板式换热器+自动控制+更新地埋预制保温无缝钢管+手动排污装置;取单位面积的热负荷为70W,所以总负荷为Q=70*3880m2=271.6kw。
问题: 1、板换的选型可以单纯依靠采暖符合来估算吗?(具体怎么算?)
2、市面上的板式换热器种类繁多,规格型号杂乱,那种的性价比高,压降小,换热效率好呢?
3、手动排污装置如何选用?简单的Y型过滤器可以吗?
4、因为是闭式循环,有必要使用软化水吗?
5、施工时的注意事项有哪些?
请大家指教!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xqyao11
    xqyao11 沙发
    新手学习!!!!
    2011-07-03 11:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • ljm-007
    ljm-007 板凳
    埃克森其实就是艾克森,是个国产牌子,没什么好的,有人传言是国产上海某个水泵厂家的老板干的,就是国产的,没什么好的,板换最好的就是阿法拉伐。
    2011-07-01 08:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多