单位建设新电子厂房,需要在净化空调机组中安装化学过滤器以去除空气中的NH3和SO2,我咨询了camfil和AAF,价格都不菲,请问还有那些厂家专业生产化学过滤器,需能够分开处理NH3和SO2的。谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1464858195287
    15年AAF的代工厂业加科技自己独立运行了,这家的化学过滤器比AAF和康菲尔法的便宜一些吧
    2016-06-02 17:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    如果能确保Scrubber处理妥当,净化机组内部的不是问题。
    关键是如何通过洗涤塔局部或全面处理污染物并有效防止扩散。
    在空调机组中装化学过滤器目的无非是过滤参与部分的未处理气体。
    在室内回/排风口处安装该过滤器应该比在机组内更稳妥。
    2011-08-30 10:13:30

    回复 举报
    赞同0