请说下三个风口的概念,和平时开闭情况!可以用回风口兼做排烟口吗?
排烟口好象应该常闭吧请问规范上哪里有对以上的规定说明(只看到有防火阀的开闭规定), 若排烟口是常闭火灾时应该有联动吧? 我看到一些图上用回风口再火灾时做排烟风口可行吗?对温度要求有规定吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • libiao16008
    libiao16008 沙发
    2006-05-23 19:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • pxyong2008
    pxyong2008 板凳
    当然可行了
    只是把回风管和排烟管共用了,楼主应该明白回风和排烟是不同时使用的,这中情况下对风口不做控制,控制的只是主管道上的防火阀和排烟防火阀,平时防火阀开 其状态为回风,火灾温度70度时,防火阀关排烟防火阀开同时排烟风机开排烟,280再次关闭。连动的是阀和风机而不是风口。