土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 使用漏电断路器,审查人员认为违反强条?

使用漏电断路器,审查人员认为违反强条?

发布于:2006-05-17 21:54:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在一项目中(TN-S系统)插座回路本人均采用C65N+VIGI漏电断路器,审查人员认为违反GB50054-1995《低压配电设计规范》第4。5。6条?认为是违反强条。其理由是不能同时切断相线和中性线。第4。5。6条内容如下:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
听说还是通过审核的注册电气工程师提的?XSR

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wei9822148
    wei9822148 沙发

    同意
    2006-10-28 01:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • empire1234
    empire1234 板凳
    严重同意22楼说法
    审图的就是说你不能用1P的,只能用2P,同时断开中性线.
    2006-10-27 14:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位谁有插入式断路器的图片啊?

有的发上来,俺没见过,哈哈,多谢了

回帖成功

经验值 +10