发布于:2006-05-17 21:54:17
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
在一项目中(TN-S系统)插座回路本人均采用C65N+VIGI漏电断路器,审查人员认为违反GB50054-1995《低压配电设计规范》第4。5。6条?认为是违反强条。其理由是不能同时切断相线和中性线。第4。5。6条内容如下:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
听说还是通过审核的注册电气工程师提的?XSR
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
wei9822148
沙发
2006-10-28 01:05:28
赞同0
-
empire1234
板凳
严重同意22楼说法
2006-10-27 14:50:27
赞同0
加载更多同意
回复 举报
审图的就是说你不能用1P的,只能用2P,同时断开中性线.
回复 举报