变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(71 )
只看楼主 我来说两句怕是不能取0.35哦
回复 举报
设计中220kv侧电源为无限大系统,该侧的6回出线负荷功率由该无限大系统供给,不需通过主变传送;110kv侧电源为500MVA,向该侧共9回出线。
电压级别 最大负荷 最小负荷(MW ) COSφ Tmax小时 回路数 负荷类型
220kv 500(MW) 300) 0.9 5000 6 二、三
110kv 150 (MW) 75( 0.85 5000 9 二、三
10kv 38 (MW) 19(MW) 0.8 5000 8 二、三
220KV侧负荷的最大容量计算:
S1max=500/0.85=5555.6MVA
110KV侧负荷的最大容量计算:
S2max=160/0.85=188.2MVA
10KV侧负荷的最大容量计算:
S3max=36/0.8=45MVA
在正常运行情况下,该110KV侧的9回出线负荷功率可由该侧的500MVA电源供给,不需通过主变传送,仅10kv侧的36MVA总负荷也需要从110kv,220kv侧系统通过主变来传送;当110kv侧系统电源故障时可通过主变从220kv侧的无限大电源支援。
回复 举报