土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统泄水阀

自动喷淋系统泄水阀

发布于:2011-06-22 21:25:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图审给我提出自动喷淋系统缺泄水阀DN50。
这个阀应该装在哪里?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shenyuanyuan1985
    每个防火分区单独设泄水阀,便于检修,设于信号阀后即可,泄水阀和试水装置应该是不同的,建议分设。
    2011-11-29 20:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • lr20032004
    lr20032004 板凳
    设置泄水管后,排水如何解决呢?
    2011-11-29 15:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅带商业网点的怎么定义?谁给解答一下

高层住宅下面带二层商业网点(隔成一家一家的小商铺)的建筑,大家都是按照普通住宅来做的吗? 看高规上面对商业网点有明确定义,小型商业服务用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300m2,这样的话,即一层总建筑面积不超过150,貌似属于这个范围的建筑很少吧,因为上面住宅部分按最少的一层两户的一般都超过150平方了,如果按这样定义的话 上下两层总面积超过300平面的都不算商业网点,那该按商住楼考虑吗?这样的话 下面带小商业的高层住宅基本都是商住楼了,是不是这样呢,

回帖成功

经验值 +10