土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】CT在端子上接线接地线应该放在哪侧?

【请教】CT在端子上接线接地线应该放在哪侧?

发布于:2011-06-22 17:31:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电流互感器接线.png
接地线是放在CT这一侧还是应该放在现在的位置,另外CT端子连片应该放在哪一侧?

电流互感器接线.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co-123321
    co-123321 沙发
    按图接就没错
    2011-06-29 16:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • wkdlld
    wkdlld 板凳
    CT理论上是需要就近接地,在端子排上最好是在CT侧接地。连接片也是在应该在CT侧,检修时防止CT开路。
    2011-06-25 17:51:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】分析下低压补偿柜柜内母线烧毁的原因

690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊!

回帖成功

经验值 +10