请问各位大虾怎么计算系统短路容量
请问各位大虾怎么计算系统短路容量
系统发电机容量为2MW,变压器容量为2MVA,短路电压为6%,变比为10.5/0.38KV,负载为三相脉动整流桥。
怎么计算它的短路容量啊?
谢谢
发布于
2006-05-17 18:56:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
huanglin029
变压器容量为2MVA 除于 短路电压为6% =最大短路容量
2008-02-19 17:07:19
来自 PC
评论
举报
yuxi240828
呵呵,谢谢大家啊,一年前的问题哦,大家 好热心,谢谢回帖的朋友。我当时发了帖忘了在那里发的了,找不到了。现在,又遇到了。真的是巧啊。
2007-12-10 15:47:10
来自 PC
评论
举报