求助:这个避雷咋做
求助:这个避雷咋做
俺是新手对避雷系统很不了解,现在单位叫我设计个罐的避雷系统。圆柱形罐高6M,直径8.6M,材料8mm碳钢。避雷针,引下线,接地体(需要几处),罐壁不可以引下线吧?地面是沙地电阻率可能不满足要求,有没有什么方法处理下?哪位前辈给个详细的做法啊,小弟谢过了。
发布于
2011-06-22 14:04:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
warcloud
现确定防雷等级 照规范抄
接闪器采用罐子本身的钢板就可以了 容积大雨50MM2 双接地 电阻率达不到就三接地
2011-06-28 23:18:28