土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 19XL这个问题很奇怪

19XL这个问题很奇怪

发布于:2011-06-22 13:42:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台19XL机器,由于曾经用氮气保压,后更换维保人员,在不知情的情况下平压,而导致氮气与氟混合。后期将氟与氮气分离后,无论如何蒸发温度一直维持在4以内,无论如何加氟都不管用··加了300公斤,完全没用。而且油温持续下降,一直降到40度左右
现在的数据时这样··
冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2
冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围
油温 40 电流百分比不超过60
无论如何去控制导叶开度都不管用,系统压力 低压 410左右 高压1100左右
各数据都表明缺氟 但无论如何加都不管用
油里泡沫很多 没事还给你来个喘振停机 弄得巨头疼···
希望高手能解答···

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    楼主不要存在骁增心里了,抽真空合格后,把制冷剂R22全部更换新的,质量要好的,问题就搞定了
    2011-07-24 22:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • fjcaline
    fjcaline 板凳
    重新更换全新的质量好的氟,最好用正宗杜邦或霍尼维尔的,不要随便用国产的制冷剂,离心机对制冷剂要求比较高,用的质量不好的极易产生喘震现象。
    2011-07-24 22:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 826 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发一个低温冷库的负荷计算

Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20H

回帖成功

经验值 +10