土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位废弃的排水沟可以在里面做托架放电缆吗
现在有处围墙要拆,围墙上有8根电缆要放下来,有强电和弱点的,围墙下面就是条废弃的雨水沟。又不允许停电,业主要求把电缆放在雨水沟的上层,做上支架,并加上盖板。请问这样做可以吗?如果可以的话需要对此雨水沟有什么要求吗?

全部回答(3 )

  • phoenixforce

    --另外还记得在集水坑里抽水哦。呵呵。
    2012-01-03 23:24:03 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电缆可以用支架放在雨水沟的上部,弱电线路应穿保护管(或放槽盒),在放电缆前先把沟中清理干净,因以后有电缆后清理就困难了,清理可以用消防水冲。
    2012-01-03 16:52:03 来自 PC 评论 举报