土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于生活用水高位水箱调节容积计算的疑问

关于生活用水高位水箱调节容积计算的疑问

发布于:2011-06-22 12:51:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
水泵水箱联合供水,生活用水高位水箱调节容积计算问题
按照秘书处复习第二版教材为:
1.jpg
按照《建给》教材(第五版)为:
2.jpg
计算方式一样,只是秘书处教材将《建给》教材公式中的C值取定为1.25
水泵水箱联合供水,Qb就等于Qh(最大时用水量),n取4,计算结果要求V≥7.8%Qh就能满足要求。
但是建给规范3.7.5:“……由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积不宜小于最大用水时水量的50%”,
也就是V≥50%Qh才能满足规范要求。
问题就在此,以规范为最终依据的话,上述的计算公式和计算还有任何意义吗?

1.jpg


2.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • puiri
    puiri 沙发
    看来我们得好好学习后才能回答问题,为你的求学认真态度顶一下.
    2011-06-22 13:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • zt_email
    zt_email 板凳
    如果我的理解无误,也就是说秘书处编制的教材没有考虑规范的要求
    第三版的教材我还没有看过,不知道是否仍然有这个公式,有兴趣的兄弟帮忙看看
    2011-06-22 12:55:22

    回复 举报