土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 液管管路上的压力损失对制冷量的影响

液管管路上的压力损失对制冷量的影响

发布于:2006-05-17 15:01:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调液管的膨胀阀前后各加了一个角阀,对制冷量有何影响.
膨胀阀前面的角阀引起的压力损失可以归结到过冷度减少,而早成制冷量减少.
而后面角阀对制冷量有什么样的影响.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fengxi_tong
    fengxi_tong 沙发
    你的这篇文章写得很好!很有专业水平!因此我想请教另外一个问题:

    我们在做空调系统测试时, 会发现冷凝器高压,蒸发器低压参数都很好, 过热度也不高, 但对比压缩机的理论性能, 制冷量很低!
    这是经常遇到的问题!
    从制冷系统P-H曲线看, 对同一个压缩机, 蒸发压力越高,冷量应该越大. 比如: 我们知道DANFOSSSM090压缩机的理论参数为:
    蒸发温度:2.5., 过热度:11.1K , 冷凝温度: 50, 过冷度:8.3,---冷量: 19.2KW
    但我们做系统时,的参数是:
    蒸发温度:3.5., 过热度:5.K , 冷凝温度: 48, 过冷度:4.3,---冷量只有: 14KW

    从P-H曲线看, 蒸发温度:3.5., 过热度:5.K应改得到更大的冷量, 但实际上蒸发器上测不到, 只有2个可能的原因:
    1) 系统确实提供了更大的冷量, 但这些冷量被压机, 气汽液分离器等"吃"掉了---压机会"吃掉这么多冷量吗?
    2) 系统并没有提供更大的冷量,因为这时冷媒的质量流量少了! ---如果这样, 实际系统中存在什么问题, 使得冷媒的质量流量比理论减少了呢?按道理质量流量应该更大才对!
    这个问题我和很多专业人事讨论过, 不得其解或避开问题的实质, 你要有答案! 愿交个朋友! 不胜感激!
    谢谢! 答案可发我的邮件: fengxi_tong@hotmail.com.

    2008-05-13 16:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    没关系,我们也是学习,大家一起学习!
    2006-05-23 20:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需制冷专业人才

本人负责海尔开利的工业冷冻工程项目,希望找一位懂技术的行内人士,要求对各种行业的冷库设计非常精通,对氟系统的设计及应用非常熟悉,有大项目的设计经验,薪酬面议.

回帖成功

经验值 +10