本人负责海尔开利的工业冷冻工程项目,希望找一位懂技术的行内人士,要求对各种行业的冷库设计非常精通,对氟系统的设计及应用非常熟悉,有大项目的设计经验,薪酬面议.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句我们在做空调系统测试时, 会发现冷凝器高压,蒸发器低压参数都很好, 过热度也不高, 但对比压缩机的理论性能, 制冷量很低!
这是经常遇到的问题!
从制冷系统P-H曲线看, 对同一个压缩机, 蒸发压力越高,冷量应该越大. 比如: 我们知道DANFOSSSM090压缩机的理论参数为:
蒸发温度:2.5., 过热度:11.1K , 冷凝温度: 50, 过冷度:8.3,---冷量: 19.2KW
但我们做系统时,的参数是:
蒸发温度:3.5., 过热度:5.K , 冷凝温度: 48, 过冷度:4.3,---冷量只有: 14KW
从P-H曲线看, 蒸发温度:3.5., 过热度:5.K应改得到更大的冷量, 但实际上蒸发器上测不到, 只有2个可能的原因:
1) 系统确实提供了更大的冷量, 但这些冷量被压机, 气汽液分离器等"吃"掉了---压机会"吃掉这么多冷量吗?
2) 系统并没有提供更大的冷量,因为这时冷媒的质量流量少了! ---如果这样, 实际系统中存在什么问题, 使得冷媒的质量流量比理论减少了呢?按道理质量流量应该更大才对!
这个问题我和很多专业人事讨论过, 不得其解或避开问题的实质, 你要有答案! 愿交个朋友! 不胜感激!
谢谢! 答案可发我的邮件: fengxi_tong@hotmail.com.