主电路是自耦变压器启动控制电路带正反转,主电机是两个55KW并联运行!最近碰到一个问题,就是在启动时,当时间继电器延时到切换时,整个控制电路全部停下来,当卸去负载时(就是拆掉电机接线)启动都能正常!负载一上去又不行,这是怎么回事?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jwx0725
    jwx0725 沙发
    电流太大,电压降低太多,线圈因电压太低全释放。
    2011-06-28 22:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • qyq6513170
    qyq6513170 板凳
    后来他叫其他电工去处理了一下,当时我不在现场,就可以运行了!后来我问别人他说是那电工动过了这个柜的上一级电源开关!所以我回去后判断就是有人故意把接线螺丝松掉,导致大电流时电压降太大影响到了控制电压!