土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗规 剪力墙约束边缘构件配箍率 求解

新抗规 剪力墙约束边缘构件配箍率 求解

发布于:2011-06-22 08:35:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
给的公示要求沿用柱配筋体积配箍率公式
但是柱箍筋配筋公式中Fc未达到C35时按照C35取值 那么这条是否也需要沿用呢
比如我现在做的是C30的混凝土 在旧规中只要用14.3即可
可是现在矛盾了 是否需要使用16.7参与计算呢
新的混凝土规范中也没有明确说明
哎……

求高人解答 或者大家探讨
个人觉得不必要 否则箍筋要大一个型号了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tomyson
    tomyson 沙发
    高规(JGJ 3-2010)第6.4.7条和7.2.15条分别对柱和剪力墙体积配箍率计算时所采用的混凝土轴心受压强度设计值均规定:当混凝土强度等级低于C35时,应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值。
    这下不用疑惑了!
    2011-09-28 12:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    新高规7.2.15条已经明确规定小于C35按C35的fc取值!!
    2011-08-31 10:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教专业人士承重问题?

各位专业人士,我找了好长时间才找到这个论坛!请指教!!我想在阳台上放个1800*700*800的鱼缸,大概算了一下估计总重有1.5吨左右,不知安全吗?因为不会画图只好文字描述了。请各位指点!房子是2000年的砖混6层,我住4楼,楼板是现浇的,因为在北方,阳台是和客厅联在一起的。阳台尺寸约4000*1500。阳台正面是整面窗户(窗台约1米高);窗户两侧墙体应该是砖墙,约35CM厚,一直到1楼,没有悬空,但是有没有混凝土柱子不清楚;窗户下的墙体约30厚,上面的梁约30*30;阳台和客厅间有立柱和横梁,立柱40*40,横梁40*30。大概情况就是这样,请各位指点。

回帖成功

经验值 +10