给的公示要求沿用柱配筋体积配箍率公式
但是柱箍筋配筋公式中Fc未达到C35时按照C35取值 那么这条是否也需要沿用呢
比如我现在做的是C30的混凝土 在旧规中只要用14.3即可
可是现在矛盾了 是否需要使用16.7参与计算呢
新的混凝土规范中也没有明确说明
哎……

求高人解答 或者大家探讨
个人觉得不必要 否则箍筋要大一个型号了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tomyson
    tomyson 沙发
    高规(JGJ 3-2010)第6.4.7条和7.2.15条分别对柱和剪力墙体积配箍率计算时所采用的混凝土轴心受压强度设计值均规定:当混凝土强度等级低于C35时,应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值。
    这下不用疑惑了!
    2011-09-28 12:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    新高规7.2.15条已经明确规定小于C35按C35的fc取值!!