正在做一个厂区工程,周围市政供水管网不完善,厂区自备深井水源,供给消防水池用水,室外消防用水量为25L/S,室外消防用水需要用水泵加压,室外消防泵流量为25L/S,那么还需要设置稳压泵和稳压罐吗,若需要其参数应设置为多少?请高手帮忙了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yjddddd
沙发
DN80包是
2006-05-17 22:48:17
赞同0
-
aisini123
板凳
二支水枪的最小流量为10L/S,可按DN80或DN100配管,本人一般选DN100,方便