土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电流指示为什么显示不准确啊??
2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。
这是为什么啊??(附原理图)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(5 )

  • whygip
    BH-0.66是一个系列,不知道是哪种型号的?
    你可以用排除法查一下:先将电流互感器二次侧用短接线短接,用钳形电流表5A档测二次电流,换算后得出一次电流与实际电流比较。然后将两块电流表短接,带着线路再测一次,就知道是互感器还是线路的问题了。
    2006-05-19 10:59:19 来自 PC 评论 举报
  • 光明的夜
    不过两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??
    2006-05-18 08:31:18 来自 PC 评论 举报