土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器排气问题

变压器排气问题

发布于:2006-05-17 10:10:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位2005年底新装2台1250KVA变压器,在运行中发现每隔10~15天左右轻瓦斯继电器就动作,现场检查发现变压器瓦斯继电器油面液位已经下降到一定位置,导致轻瓦斯继电器动作,于是手动排气。可每次均发生上述问题,变压器厂家已经现场处理过N次,也无法解决上述问题,以前怀疑是油质有问题,现场取样化验后各项指标均正常。又怀疑是吸湿器安装有问题,现场检查也没有发现什么问题。变压器现在负荷情况大概能达到30%左右,温升及声音均正常。
请教各位大虾,是什么原因导致变压器产生气体的,变压器产生的气体是否应该自动排出呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xrzs01
    xrzs01 沙发

    分接头开关这儿,当时没有怀疑这里的问题,因为在变压器一开始运行的时候,就出现了排气的问题,后来变压器运行了半个多月后发现分接头开关上部有点渗油,又叫厂家将分接头开关的盖板重新更换了一块,能是分接头开关的原因吗?
    2006-05-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • zouys
    zouys 板凳
    如果不是安装问题,你可以重点检查是不是电压分接器出了问题。整个变压器内只有这个部件有可活动触点,如果电压调节后接触不好,可能造成较高的温升,使其周围的变压油电离产生瓦斯气体。
    2006-05-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问3相变压器的变比是线电流还是相电流之比?

请问3相变压器的变比是线电流还是相电流之比?请问3相变压器的变比是线电流还是相电流之比?谢谢!

回帖成功

经验值 +10