请教消火栓按钮布线问题

发布于:2006-05-17 10:02:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是
1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求?
2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • no1feng-75
    no1feng-75 沙发
    消火栓按钮启泵分为电气直接启动和通过报警系统启动两种,前者将按钮直接启泵端子都并联,与水泵控制柜直接启泵端连接,按下消火栓按钮就可以启泵,泵启动后控制柜将点灯信号再反馈至按钮,即所有按钮启泵指示灯均亮.后者则通过报警系统联动水泵启动,点灯信号同上.
    2006-05-18 17:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    是的,一根总线并联各个按钮。和照明灯具的接法差不多。
    2006-05-18 17:25:18