土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆铺设土壤热阻系数的选择?

电缆铺设土壤热阻系数的选择?

发布于:2006-05-17 10:00:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查YJV22电缆载流量的时候,铺设土壤热阻系数是怎么选择的?一般是2.5吗?还有进户线一般有穿管,是按照直接埋地选择电缆载流量吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fengwz.good
    fengwz.good 沙发
    《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气)提到,没有地质资料时,应按2.0~2.05中选取。:victory:
    2008-07-08 15:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    各本书上载流量表的编制方法不尽相同,至于土壤热阻系数有的是按1.0为基准,有的是按2.5为基准,只要注意按照自己的实际土壤热阻系数校正就可以了。至于进户线,如果穿管的距离相对全长来讲很小,不超过5m可以按直埋考虑。
    2006-05-18 10:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆选型方法是否正确

10个路灯 (高压钠灯 220v 110w ) 计算过程 110/220 = 0.5*10=5A 通过载流量表查得 VV22 3*4选型是否正确,请指教!!!

回帖成功

经验值 +10