地下室建筑功能是否作为建筑物定性依据?
地下室建筑功能是否作为建筑物定性依据?
手头有一高层民用工程:
地下室为汽车库,一~二层为商业营业厅,三~18层为住宅,建筑高度为53米
如果地下室建筑功能不作为建筑物定性依据,本建筑为商住楼
如果地下室建筑功能作为建筑物定性依据,本建筑为综合楼
谢谢大家指导,发表高见
发布于
2006-05-17 08:02:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
gyj2003
商住楼火灾延续时间按2小时
2006-05-19 13:24:19
来自 PC
评论
举报
flycjk
我也倾向按商住楼,但请教各位大侠,规范没有规定不用考虑地下车库的用涂?
另请教商住楼火灾延续时间按2h还是3h?
2006-05-18 07:20:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
flycjk
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
16
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.33 万条内容 · 704 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
另请教商住楼火灾延续时间按2h还是3h?