手头有一高层民用工程:
地下室为汽车库,一~二层为商业营业厅,三~18层为住宅,建筑高度为53米
如果地下室建筑功能不作为建筑物定性依据,本建筑为商住楼
如果地下室建筑功能作为建筑物定性依据,本建筑为综合楼
谢谢大家指导,发表高见

全部回答(6 )

  • gyj2003
    商住楼火灾延续时间按2小时
    2006-05-19 13:24:19 来自 PC 评论 举报
  • flycjk
    我也倾向按商住楼,但请教各位大侠,规范没有规定不用考虑地下车库的用涂?

    另请教商住楼火灾延续时间按2h还是3h?
    2006-05-18 07:20:18 来自 PC 评论 举报