一直以来见过好些刚搞施工或预算的人对钢筋下料长度问题觉得很高深,他们也翻看很多钢筋的书,结果越看越迷糊。
本人从事施工时间不长,但曾细心研究过理论算法、预算算法和实际工人下料的方法,现做出如下总结
一、一些地方的预算是算出扣除保护层的箍筋周长后加26.5d,怎么来的这26.5d呢,我认为下面这个公式可以很好的回答
矩形箍筋26. 5d的推导(d≤10mm,弯心直径≥2.5d) 弯心内直径是2.5d,箍筋中心线直径是3.5d, 每个90°圆心角对应的圆弧弧长是3.5dπ×90°/ 360°=2.749d 每个箍筋共有3个90°圆弧,总长度=3×2.749d=8.247d取8.25d 每个135°圆心角对应的圆弧弧长是3.5dπ×135°/ 360°=4.1234d, 每个箍筋共有2个135°圆弧,总长度和=2×4.1234d=8.247d取8.25d 每个箍筋的圆弧长度和=8.25d +8.25d=16.5d ……………(1)沿梁宽平直段=2(b-2c-2×1.25d) ……………………………(2)沿梁高平直段=2(h-2c-2×1.25d) ……………………………(3)沿135°方向平直段=2×10d=20d………………………………(4)箍筋下料长度为(1)+(2)+(3)+(4) =16.5d+2 (b-2c-2×1.25d) +2(h-2c-2×1.25d)+20d =16.5d+2b+2h-8×1.25d+20d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5)利用前面我们给出的135°弯钩的增加长度,也可以得到这个结果,即(2)+(3)+8.25d+2×(11.873d+2.25d)=2(b-2c-2×1.25d)+2(h-2c-2×1.25d)+8.25d+28.246d =2b+2h-8c+26.496d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5)以上是纯预算的计算法则下面介绍施工方报甲方预算的算法2h+2b-8bhc+8d+2×11.9d(预算)最后介绍施工现场箍筋下料的方法2h+2b-8bhc+4d+8钢筋弯曲调整值+2*11.9d
钢筋弯曲调整值

弯曲角度
300
450
600
900
1350
调整值
0.35d
0.5d
0.85d
2d
2.5d
注:弯曲调整值为扣减



写这个东西不是为了说我有多强,只想让更多人不用为了算量而找不到办法。你要先明确你是从事哪一行然后再结合相应公式算,我总结出这些算法是和数个劳务队中的专业下料人员讨论而得出的数据,事实证明你必须去接触这些人才能有更好的提高,
另外我建议你不必去和你同事去讨论些什么,很多人也是一知半解的。