土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】关于自然补风口面积的讨论

【讨论】关于自然补风口面积的讨论

发布于:2011-06-21 01:06:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个很大的地下汽车库,排烟排风设机械系统,补风在车库顶板上开通风采光天窗自然进风。
关于自然补风口没有规范明确说明需要多大的面积,09措施有两点提到,但是差距很大

09措施4.8.5.3:排烟的自然补风口风速不宜大于3m/s。
按这条估算,4m层高车库的一个防火分区(4000平米),通风时的总补风量55000应该够了,排烟补风量60000也够了,就按60000的补风量算自然补风口面积,5.6平方的自然补风口就能满足自然补风口风速不大于3m/s。

09措施 4.3.1 .2:“当汽车库可开启门窗的面积≥0.3平米/辆且分布较均匀时,可采用机械排风、自然进风的通风方式”
按这条要求,这个车库平均每个防火分区110个停车位,那自然补风口面积需要33平方。

一个算出来5.6平方,一个算出来33平方,差距太大了,请教各位有没有做过类似车库开天窗自然补风的方式,天窗的进风口取多大面积比较合适呢?因为天窗肯定是越小越好,如果用侧面开百叶或者侧面开窗的天窗的话,一个防火分区要达到33平方的进风面积天窗会特别大

[ 本帖最后由 popeye889 于 2011-6-21 01:36 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • aaa34343162
    aaa34343162 沙发
    cruseo 发表于 2011-6-21 15:35 另一方面,现在建设方的要求也是越来越严越来越高,设计师的任务是符合规范要求,满足实际使用要求的两个前 …绿化景观是建筑的事,不是暖通专业该考虑的问题
    2015-07-21 14:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • zsping415
    zsping415 板凳
    请楼主理清概念:“09措施4.8.5.3:排烟的自然补风口风速不宜大于3m/s。”这条是针对消防补风的风速要求的。
    09措施4.3.1.2:“当汽车库可开启门窗的面积≥0.3平米/辆且分布较均匀时,可采用机械排风、自然进风的通风方式”这条是针对车库平时通风的。其实平时通风也可按平时补风风速不宜大于1m/s,来确定补风风口的面积。
    最后自然补风的面积选两者中较大的一个即可。
    2013-11-11 16:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2类住宅丁类库房是否需要考虑通风问题

如题!各抒几见吧

回帖成功

经验值 +10