土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高手帮计算下这台变压器 实际负载是多大?

高手帮计算下这台变压器 实际负载是多大?

发布于:2011-06-20 22:46:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
总开关处量分别abc三项电流:A:270AB:175AC:286A请教,目前这台箱变实际负载是多大?负载为路灯及广告灯箱。应该配置多大的箱变比较合适。请给出具体的计算过程。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    最简单计算方法:270+175+286=731*220=160.8千瓦
    此时功率因素按照1计算的
    如果功率因素设定为0.8,则为128.7千瓦
    2011-06-30 23:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • machilema26
    machilema26 板凳
    这是从一台正在运行的160KVA 变压器上实际测出来的数据,目前这样运行是否安全?我们一般要求 箱变最少有20-30%的余量,应该用多大的变压器合适。
    有人说 根据这个数据 算出来的 实际负载有200KW,我不太懂,请问他说的对吗?功率因数
    按0.8考虑。
    2011-06-20 22:48:20

    回复 举报
    赞同0