土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位制冷技术员帮帮忙

各位制冷技术员帮帮忙

发布于:2011-06-20 22:34:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利30HXY-HXC如何判断缺制冷剂,这种制冷机的设定参数都是吗。谢谢了

product-101022-286024688.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kaka0816
    kaka0816 沙发
    确定蒸发器无脏堵的情况下,看蒸发器小温差是不是过大
    2011-06-29 23:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    在满负荷,冷冻出水7度左右再看视镜及膨胀阀开度
    2011-06-26 09:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空气源热泵热水器的问题

公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。我看了一下外机的结构,就有一点不同,就是在压缩机的排气口接了一路旁通管到回气管的气液分离器前(在蒸发器出口后管路),通过电磁阀控制其打开,而电磁阀的打开由另外在排气口上接的一只检测排气温度的温控表来控制,温控表设定了一个上限和下限,当排气温度达到上限温度后电磁阀打开,直到排气温度降到下限后再关闭电磁阀。请问这样做的好处是什么?究竟是何道理?谢谢!

回帖成功

经验值 +10