阅读下一篇
关于空气源热泵热水器的问题公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。我看了一下外机的结构,就有一点不同,就是在压缩机的排气口接了一路旁通管到回气管的气液分离器前(在蒸发器出口后管路),通过电磁阀控制其打开,而电磁阀的打开由另外在排气口上接的一只检测排气温度的温控表来控制,温控表设定了一个上限和下限,当排气温度达到上限温度后电磁阀打开,直到排气温度降到下限后再关闭电磁阀。请问这样做的好处是什么?究竟是何道理?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报