土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明设置的问题

应急照明设置的问题

发布于:2011-06-20 19:39:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
按《建筑设计防火规范》公共建筑的安全出口和人员密集的疏散门都需要设置安全出口标志,但有的建筑有很多小房间,而且每一个小房间都是对室外开门,这时候房间门算安全出口吗,需要设置安全出口标志吗?还有连接这些房间的外走廊算疏散走道吗,要疏散指示标志吗。哪个大哥明白能给讲一下
  • meichaosui
    meichaosui 沙发
    一、先看看那些场合要设置这些标识。
    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
    11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
    (条文解释: 第11.3.4条强调要在公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房内沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,引导紧急情况下人员快速、安全疏散。)

    二、再来看看人员密集场所的概念
    2.0.32 人员密集场所 people close packed area
    指会议室、观众厅、教室、公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和候车室等。

    三、故不要看房间大小,主要是看是否符合这个“人员密集场所”的定义。
    2011-06-21 15:05:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。