土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】五层办公楼,走廊需要做应急照明和安全出口指示灯吗?

【请问】五层办公楼,走廊需要做应急照明和安全出口指示灯吗?

发布于:2011-06-20 18:11:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.JPG
13.8 火灾应急照明

13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。

13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3 建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
4 人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6 对于l一5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志

1.JPG

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    两层也做。公用建筑疏散通道。通道包括竖向跟水平。
    2014-10-30 11:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1407320848440
    这个是必须要的啊!
    2014-08-06 18:36:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于礼堂探测器选用的问题请教

现在做一个礼堂,观众厅局部层高大于12米 舞台高度也大于12米,不知道应该用什么探测器合适? 查了一下以前的帖子有人问了类似问题都没人回答,希望高手进来解决一下

回帖成功

经验值 +10