土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库自喷喷头设计问题?

地下车库自喷喷头设计问题?

发布于:2003-03-29 12:12:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好!我在西安工作,现在有一个问题请教:
在消防部门验收中,消防部门提出:地下车库自喷喷头应在每个停车位中间正上方设置。
但是根据自喷设计规范和车库消防设计规范要求:1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。两点要求。我觉得停车位间距远小于3.6米,无须在每个停车位上方设置喷头,且规范并未说明必须设置在中间位置的正上方。请教同行意见!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • bkj03
    bkj03 沙发
    “1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。”楼主自己已经把答案贴出来了。

    每个停车位上方应当设置喷头。
    2008-12-21 07:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingzibaihui
    lingzibaihui 板凳
    请教老王:
    “一般8米x8米柱距,如果是中间井字梁,那么设9个喷头”这个喷头如何设置,安装高度是怎样的呀?能调到满足喷头与梁的距离要求吗?因为这时主次梁的高度是不一样的。
    “如果是十字梁,那么除按照喷规7.1.3.4中梁间设的4个喷头外,还应在中间梁下设置补偿喷头,这样也能满足每辆车上都有喷头。”你的补偿喷头是根据哪条要求来设的呢,是为了满足喷水强度还是什么原因?如何设呢,是加4个还是加个5,十字中间位置设喷头吗?还有是在次梁下设成上喷还是下喷呀?要不要出大样图来说明梁间与梁下喷头的安装方式?
    2008-12-20 21:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

找山东同行帮忙!

我在做山东一个项目,是三层大车间,按规范要做消火栓消防系统,可甲方不想做屋顶水箱,市政两路进水,水压25米,车间高13.7米,现本人做的是临时高压消防给水系统,用气压罐来满足前十分钟用水量容积又太大,请问山东同行遇见这样的问题是着样处理的?先谢了!

回帖成功

经验值 +10