土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 165W 无极灯 东线80盏灯,细线80盏灯,380V供电,如果用铝缆的话,怎么配线

165W 无极灯 东线80盏灯,细线80盏灯,380V供电,如果用铝缆的话,怎么配线

发布于:2011-06-20 12:22:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
165W 无极灯 东线80盏灯,西线80盏灯,东西线都是3000米,380V供电,如果用铝缆的话,怎么配线,有人告诉我用3*25+1*16,有的人说4*25+1*16的,高手请指点一二。。。最好能给讲得按原理,非常感谢,想学习路灯的配线设计,都需要下载哪些资料啊
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    6公里距离只一个电源,线路压降太大,一般一个电源点,往两边各1公里。
    2011-06-20 13:33:20