1、现在的高层住宅一般3、4楼以下都作为的商业使用,请问住宅的消防电梯是否需要在每层都开门,因为这样会导致住宅与商业楼层串通。
2、住宅高层内的入户门如果向内走廊外开,会不会减小消防里的疏散宽度,即原来设计的走廊疏散宽度减去开启的门宽?
  • tengchong
    tengchong 沙发
    两个比较好的问题 经常会遇到 第一个:高层 下带3 4层的商业 定性最起码是共建 设置到消防电梯 必然是32m以上二类 或 一类 消防电梯就是要每层都要达到 楼主可能和住宅下带商业网点的弄混了 第二个:了解了很多规范 在国内还达不到平台是平台 疏散是疏散 且门开启不影响疏散宽度 意思是必然有相互影响 但是原则上侯梯厅与走廊及楼梯平台有相互牵制 不应共用 门开启不比多过考虑 但也有例外 各地审图标准有一定差距