土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统任何时候都要设水泵吗
我所在设计院的水电室,只要有自喷系统,不管是几层,就单独一个地下车库设自喷就要求必须设消防水池、消防泵,当然还要设高位水箱。当地消防支队也是这样来审核图纸的,这样对吗?

全部回答(3 )

  • lhy.2003

    本人认为如果市政管网不能满足自喷消防水量的要求,即使设水池、泵房也不一定要设高位水箱,可以用稳压泵、气压罐来解决,因为单独地下车库,很难找到满足高位水箱的设置位置。
    2006-05-16 16:44:16 来自 PC 评论 举报
  • lhy.2003
    当然不是任何情况都要设水池、泵房、高位水箱。
    比如:地下车库自喷系统,市政管网可以满足自喷水量和水压的要求,并且市政管网环状,这是属常高压,当然就可以不设水池、泵房、高位水箱。
    2006-05-16 16:41:16 来自 PC 评论 举报