土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络机房,设置在电梯隔壁,行吗?
网络机房,设置在电梯隔壁,行吗?有什么规范有相关规定吗?在线等各位解答

全部回答(4 )

  • luohuan
    不行,依据《电子信息系统机房设计规范》GB 50417-2008 4.1.1.4 远离强震源
    2011-06-23 09:44:23 来自 PC 评论 举报
  • cjiangsir_001
    网络机房设置在电梯井隔壁不合适,因为一般电梯的振动比较大。
    2011-06-21 16:14:21 来自 PC 评论 举报