规范上规定二类高层办公楼的主要通道和楼梯间照明为二级负荷,我的理解就是走道和楼梯间的照明为二级负荷,而二级负荷要求双回路,这次我做的7层办公楼属于二类高层,我把走道照明、疏散指示、出口标志,楼梯间照明连到了一起采用双回路切换,平时做正常照明使用,火灾事故时,由消防控制室切换到应急电源,应急电源可能是柴油发电机,不知这样可行吗?我是新人,第一次做.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
有交流的,也有直流的,主要用于有特殊要求回路使用的电源.
回复 举报