土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求解】怪事!300mm2电缆竟能通过580A电流

【求解】怪事!300mm2电缆竟能通过580A电流

发布于:2011-06-19 22:18:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位师傅:一间电站装机1*320kw的水轮发电机组,升压变压器400kvA,选vv3*300mm2+1*150mm2约30米的电力电缆,并网发电满载时电流指示各相电流580A,零线110A,但电缆温度很高测量外壳58度,奇怪不!是什么原因呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cai2561
    cai2561 沙发
    你最好按正规厂家给的电缆样本里的载流量来选取电缆
    2011-06-24 08:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    我是按经济电流密度年利用3000小时=2.25*300=675A大于该机组的满载电流了啊!
    2011-06-23 22:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多