本人要投标一消防工程,其中有发电机房需要设计水喷雾并报价,发电机房面积15.2x3.7,高度为4.5米,因为我是第一次接触水喷雾的设计,恳请高手相助!!!
谢谢了!

全部回答(5 )

  • marlboro777
    不知道有没有问题!你最好把喷头参数及详细情况说一下!最好你自己找本水喷雾规范研究一下
    2006-05-16 17:35:16 来自 PC 评论 举报
  • ziqiangbuxi
    有一位朋友发给我刚做的一份设计方案,我把设计的情况说一下.采用了8只水雾喷头,主管道接在消火栓系统水泵出口处,设有一套DN100的雨淋阀组,雨淋阀前设一DN100的过滤器,管道均居中布置,管径分别为DN100\DN65\DN40\DN32.消火栓泵扬程为60米。
    2006-05-16 17:25:16 来自 PC 评论 举报