低压配电系统完工了,找设计要低压保护定值,设计让我们施工单位自己整定,各位搞设计的高手,是不是行规都是这样么?[ 本帖最后由 jingmen.huwei 于 2011-6-19 22:29 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你提到的说明我看过的,只是一般让人有地啊摸不着头脑。
回复 举报
1、BCH-2型差动继电器的差动绕组(又称工作绕组)只有5、6、8、10、13、20匝这六个抽头;计算得的匝数不一定就等于继电器上固有的匝数抽头,因而只能就近取值了。
2、BCH-2型差动继电器的短路绕组只有1-1、2-2、3-3、4-4这四组抽头;对于中小型变压器一般取2-2或3-3的短路抽头(你看该手册299页续表7-4下方有文字说明)。
回复 举报