土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ L形的框剪结构如何布置剪力墙
新碰到一个工程,地上10层,地下一层,结构形式为框剪结构,地上一层到四层为酒店,上面为办公,由于平面形式为L形,属于平面不规则结构形式,现由于四面均开超大窗户,导致布置剪力墙不能抗扭,扭转周期到了第一周期,那位大哥能帮我看一下,如何调整!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(5 )

  • meirugang
    AW为剪力墙面积wall为墙
    AC为柱面积
    AF为楼层面积
    2006-10-31 10:07:31 来自 PC 评论 举报
  • anang1980
    还有这个要求,是怎么回事:
    大量工程经验表明,在框架---剪力墙结构中,剪力墙的合理数量为:
    7度II类场地土:(AW+AC)/Af=3%~5%, AW/Af=2%~3%
    8度II类场地土:(AW+AC)/Af=4%~6%, AW/Af=3%~4%
    不知道各个数字代表什么?有培训过的,请见解一下??
    2006-05-17 11:47:17 来自 PC 评论 举报