!!!阴阳床的出水总是下不来怎么办?(改造工程)
!!!阴阳床的出水总是下不来怎么办?(改造工程)
各位大虾帮个忙了哦
我现在遇到一个工程
经过砂滤跟碳滤再到阴阳床
但是出水总是在50μs/cm以上
原来是浮动床改的
现在我把他改成了逆流再生
但没有中排的
各位帮忙看下
可以从什么地方着手呢
非常谢谢的了
我是在上海
发布于
2006-05-16 12:22:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
fzhword
我也有同样的问题,河水电导率为320,,PH=7,阳床出水PH为何总在6左右(4T/H,φ500*2300,绿宝阳树脂,层高1500)。
工艺:石英沙,活性碳,保安,阳床,阴床,混床
2007-06-15 16:04:15
来自 PC
评论
举报
ncly_413
我觉得和交换容量没有关系,交换容量指的是1g树脂能够交换的离子m的ol当量,它影响的是离子交换器的再生周期,和出水的电导率没有关系。影响出水电导率的是,进水流速、进水温度、进水水质、树脂的交联度、树脂的颗粒等有关系。我查了一下,双室户床额运行流速在30-50m/H,二固定床为20-30m/h,差距太大了,我觉得有肯能是流速过快的原因造成的这样相当于延长了水在离子交换器内的停留时同时也不会造成树脂的压时,增加水头损失降低工作周期。
……刚工作,说的肯定有问题,请多指教