我所在的项目正在进行安装,前期管理这块的人因为离职,我才接手,现在发现一个问题,配电箱内总空开为80A(额定电流),由此空开引出的10条回路分别为:80A、50A、32A*8条。
按照常理,这是不行的,最后一查,问题出在设计这一块,现在我想发一书面文件(需要言之有理,言之有据),但是不知道这方面是否有比较具体的规范和强制性条文,希望各位给我指点一二,最近查了很多资料,都没有发现对这方面有强制要求的。
希望知道这方面规范的朋友告知一二。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个说法欠妥,很多插座箱一个插座回路就是2KW,N个回路之和一般都会超过进线开关额定电流值
需要考虑同时系数才可以说违规不违规