电气工程
\
建筑智能化
\
麻烦问下电话机房和低压配电室挨着吗?在地下一层
麻烦问下电话机房和低压配电室挨着吗?在地下一层
麻烦问下电话机房和低压配电室挨着吗?在地下一层
发布于
2011-06-19 01:02:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
meichaosui
不可以!
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
2011-06-21 17:29:21
来自 PC
评论
举报
haoyus369
谢谢了,怎么物理隔离,不太明白呢,中间有墙也不行?
2011-06-19 11:30:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
haoyus369
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.41 万条内容 · 402 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;