08版民规9.4.4规定,机房总电源开关不应切断井道照明检修插座等回路,各位在电梯机房都设几个箱?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjzhao
    wjzhao 沙发
    我一般设两个箱子,一个管照明和插座,一个管电梯
    2011-06-20 13:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    实际做法中,一般进机房总电源分出几个回路,其中一个回路为井道照明,另一回路为电梯主电源.
    2011-06-20 10:30:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多