土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 冷水机组的配合方案?

冷水机组的配合方案?

发布于:2011-06-18 16:58:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
全年供冷的空调建筑,最小需求冷量为120KW,夏季冷量为4800KW,现有螺杆冷水机(单机15%)和离心冷水机组(单机25%),合理的方案为:
A、 选用2台2400KW离心冷水机组 B、 选用3台1600KW离心冷水机组
C、 选用1台480KW离心冷水机组和2台2160KW离心冷水机组
D、 选用1台800KW螺杆冷水机组和2台2000KW离心冷水机组

请教该怎么选择,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangcheng
    huangcheng 沙发
    480KW不能选配离心式机组,见《暖规》7.2.1。
    2011-06-20 13:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • metro_2000
    metro_2000 板凳
    480KW离心冷水机组也能满足最小冷量120KW。怎么解释?
    2011-06-20 13:17:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求冷水终温和表冷器热交换效率系数ξ1

表冷器处理空气过程,风量18000 m3/h,空气t1=25℃,湿球温度ts1=20.2℃,t2=10.5℃,ts2=10.2℃,冷水tw1=7℃,水比热4.2,空气密度1.2,求冷水终温和表冷器热交换效率系数ξ1。A:11.7~12.8℃,0.80~0.81 B:12.9~13.9℃,0.82~0.83 C:14~14.8℃,0.80~0.81 D:14.9~15.5℃,0.78~0.791) 按教材P366公式算出表冷器热交换效率系数ε1=( t1- t2)/( t1- tw1)=0.806,

回帖成功