照明回路为啥不用漏电开关

发布于:2011-06-18 07:50:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
过去的旧房子,每户装一总漏电,照明插座一回路。现在的设计大部分照明分支回路不设漏电,空调回路插座也不设漏电,也有的设计, 户箱设一总漏,各分支不设漏电,不知这方面有权威规定吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tsyrq
    tsyrq 沙发
    有道理,谢谢。遇到2个工程,皆因照明漏电(水进入灯具盒)越级跳单元总闸
    2011-06-20 10:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    1,照明回路一般漏电的可能比较小
    2减少成本,也就是说你设了也没错
    3如果漏电设在用户总开上,如果夜间漏电,照明也没电了,无法排除故障.
    2011-06-18 08:38:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅