土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冷凝水管的设计

冷凝水管的设计

发布于:2006-05-16 10:12:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
  Q≤7kW DN=20mm     Q=7.1~17.6kW DN=25mm
  Q=101~176kW DN=40mm     Q=177~598kW DN=50mm
  Q=599~1055kW DN=80mm     Q=1056~1512kW DN=100mm
  Q=1513~12462kW DN=125mm     Q>12462kW DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sj0557
    sj0557 沙发
    这些是完全可以的
    2006-06-22 17:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhutianxin
    zhutianxin 板凳
    手册上有
    2006-06-21 12:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵选型索引

-----水泵选型索引-----  所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

回帖成功

经验值 +10