现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下:
如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yubin738
    yubin738 沙发
    好文章 感谢楼上兄弟!
    2009-08-09 13:56:09

    回复 举报
    赞同1
  • luckyfy
    luckyfy 板凳
    谢谢,又可以学到东西了!关于后浇带,规范都没有这方面的设计指导,很多时候是根据不同的用途,不同的地方等等来设置的。