土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】110变电站计划10kV安装消弧线圈如何安装

【请问】110变电站计划10kV安装消弧线圈如何安装

发布于:2011-06-17 21:48:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位110kV三卷变压器(高压110kV/中压10kV/低压6.3kV),其中10kV、6kV为中性点不接地系统,主变10kV、6kV未引出中性点,10kV、6kV个各两段母线分列运行,都安装有消弧、消谐装置,6kV两段母线上有架空线路6条、电缆2条,10kV两段母线上没有架空线路其中电缆26条。当6kV架空线路接地后,消弧消谐装置动作,将弧光接地变为金属性接地,但消弧装置63A保险经常熔断。经计算系统电容电流已超过63A。欲解决这个问题有没高手指点一下。电容电流计算可能有误,怎么计算?
如10kV1、2母线分段运行,共26条线路,我计算1母对地电容是按13条算,还是26条算,还是算1#变6kV1段+10kV1段的对地电容。
准备进行立项招标改造,有没方案和好点的消弧线圈厂家。谢谢高手解答。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 悠然
    悠然 沙发
    消弧线圈和消谐消弧装置同时存在?
    没必要。消弧线圈已经将系统电容电流补偿得很低,即便发生单相短路,接地电流也很小,不会形成持续弧光,出现太大的过电压,危及系统和设备安全。
    再说消谐消弧装置有其自身缺陷,论坛中有相关的介绍。
    2011-06-23 07:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    你一定要查一下原来装的消弧消压是什么原理的。如果原来的消弧消谐有效就没有必要再装消弧线圈,因为装消弧线圈的目的是要减少接地残流到较小的数值,使接电弧不能产生从而不产生间歇电弧过电压。消弧消压装置就是发生单相接地时不产生危险的过电压。二者的目的都是不产生危险的过电压。建议二者最好不要同用。
    2011-06-22 21:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请专家说说新材料导线---碳纤维复合铝绞线

用于架空电线路的一种新材料导线---碳纤维复合铝绞线,感觉很新鲜,请专家说说看,感谢在先了!

回帖成功

经验值 +10